Seriellen Befehl an Relaiskarte senden

02 00 00 02 ist ein Befehl zum Auslesen der Ports.

Wäre der oben mit 03… nicht der richtige?

Den hatte ich auch schon ausprobiert :frowning:

Baudrate usw. sind korrekt und identisch eingestellt?

Ja, das ist alles korrekt - die Karte arbeitet mit den Standard-Einstellungen von mAirList.

Wirklich? Laut Doku will die Karte 19200 Baud, die Standardeinstellung von mAirList müsste 9600 sein.

Arrggghh, das wars :wink:
Ich hatte es nur in der Version 2.2. umgestellt… Vielen Dank.
Jetzt muss ich mir nur noch die ganzen Befehle rausschreiben :wink:

Ich stelle die An-/Aus Befehle gleich mal rein, dann hat der Rest der Welt auch Zugriff^^

Spitze :slight_smile:

Hier noch einmal für alle die Befehle zur Ansteuerung der Conrad-8fach-Relaiskarte über COM1:

Relais 8 An: $06008086 Aus: $07008087
Relais 7 An: $06004046 Aus: $07004047
Relais 6 An: $06002026 Aus: $07002027
Relais 5 An: $06001016 Aus: $07001017
Relais 4 An: $0600080E Aus: $0700080F
Relais 3 An: $06000402 Aus: $07000403
Relais 2 An: $06000204 Aus: $07000205
Relais 1 An: $06000107 Aus: $07000106